我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 545 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-07-24
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 17:27
建議樓主監控一下A5接收到的脈沖數,應該是脈沖發送數和實際接收數有差異
xghjiayou
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 4144 點
下載積分: 35774 分
在線時間: 656(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2025-07-26
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-25 20:22
電機太小了!
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2876 個
工控威望: 4507 點
下載積分: 222995 分
在線時間: 3248(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-07-27
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-25 20:38
問題有好多!!1:脈沖電源問題,即脈沖電源電壓不穩定。2:配線問題,即走線不規范存在干擾。3:電機選型問題,即電機功率選擇過小。
以上意見僅供參考!!!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(791891) 熱心助人!
  • 熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
    銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    xieqingchang
    虛心與你交流共同進步
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 232 點
    下載積分: 3848 分
    在線時間: 131(小時)
    注冊時間: 2013-08-10
    最后登錄: 2016-09-09
    查看xieqingchang的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-10-25 20:50
    樓主說的對
    yuewuhe
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 403 個
    工控威望: 1989 點
    下載積分: 9355 分
    在線時間: 200(小時)
    注冊時間: 2013-07-27
    最后登錄: 2025-07-24
    查看yuewuhe的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-10-25 20:58
    路過學習了,謝謝大家的經驗分享!
    791891
    山登絕頂人為峰
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 200 個
    工控威望: 397 點
    下載積分: 2463 分
    在線時間: 200(小時)
    注冊時間: 2007-11-12
    最后登錄: 2025-07-23
    查看791891的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-10-26 10:35
    以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

    pr0.08  旋轉一圈的指令脈沖數設為2000
    pr0.11 每 旋轉一圈的輸出脈沖數設為2000
    監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

    先按3樓講的慢慢處理吧。

    主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久男贼秘图 | 一边摸一边做爽的视频17国产 | 久草资源免费 | 黄色免费无码无卡大全 | 99久久日韩精品视频免费在线观看 | 国产av久久久久精东av | 爱爱爱视频免费看 | 一二三四区在线观看视频 | 粉色视频在线观看免费观看 | 欧美国产亚洲一区二区 | 日韩精品资源二区在线 | 国产激情一区二区三区成人免费 | 亚洲AV成人网站在线观看 | 一级片福利| 国产a三级4三级 | 日韩av成人在线观看 | av护士| 日日碰日日摸夜夜爽无码 | 男ji大巴进入女人的视频免费看 | 中国chinese4p交换video | 国产特级黄色片 | va婷婷在线免费观看 | 又大又粗又长的高潮视频 | 日韩在线网址 | 啊灬啊灬啊灬快灬喷水了 | 亚洲欧美日韩精品永久 | 欧美日本美女操穴视频 | eeuss鲁片一区二区三区小说 | a级老头和老太交视频 | a级毛片在线看日本 | 亚洲线精品一区二区三区四区 | 久久久成人一区二区免费影院 | 丁香婷婷色综合激情五月 | 色婷婷综合久久久中文字幕 | 中文人妻无码一区二区三区 | 亚洲美腿欧美激情另类 | 国产精品亚洲产品一区二区三区 | 日本一区二区三区免费在线观看 | 日韩欧美在线播放 | 国产人成久久久精品 | 成人国产精品入口免费视频 |