本人的s7-300控制系統本來是有一些壓力溫度流量的信號經傳感器檢測送入plc控制系統然后再在上位機上顯示,領導說完全依賴上微機的電腦顯示可能會存在隱患,所以現在要加現場顯示的數顯表用以顯示工藝上的溫度壓力流量,同時這些值又還能在上位機上顯示,請問這樣的數顯表我該怎么接。渴侵苯影阉趥鞲衅鬏敵雠cplc輸入的回路上嗎?不知這樣行不行,因為他們接收的都是4-20ma的模擬線號但我又怕這樣直接串會引起輸入電阻的改變,請問我該怎么做呢?有什么更好的辦法嗎? 請各位知情的人士相告,謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11378 分
在線時間: 9715(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-19
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-25 06:33
數顯表需要帶有標準信號輸出(如4-20mA),將你的傳感器信號接入數顯表,然后通過數顯表的信號輸出端子接駁PLC。

或者前端時間論壇不是有人作隔離轉換器廣告,用他們的一入而出模塊,分別接駁在數顯表和PLC端子上,不過個人建議你使用數顯表的標準信號輸出,數顯表+標準信號輸出模塊也沒有加多少錢。

Regards
chenyu4322
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenyu4322的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-26 08:40
同意樓上說的辦法,將模擬信號傳入儀表,再將儀表的變送出來的信號送到PLC,將PLC的信號再送給上位機!
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1188 點
下載積分: 5900 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-07-16
查看slik的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-27 21:15
好的,謝謝樓兄!那請問熱電阻熱電偶我介入數顯表之后,數顯表輸出的是標準的4-20ma信號,而我之前直接的是熱電阻專用模塊,請問這要怎么轉換,程序里要動嗎? 另外,怎么在數顯表里設置,使他的輸出跟隨輸入同步? 謝謝

主站蜘蛛池模板: 久久99精品久久久久久秒播九色 | 午夜黄网 | 内蒙古老熟女爽的大叫 | 巨胸不知火舞露双奶头无遮挡 | 91九色国产ts另类人妖 | 亚洲三区在线视频 | 亚洲综合成人一区 | 91chinese老女人| 中文字幕亚洲高清 | 久久精品免费播放 | av一级免费 | 亚洲一区二区在线免费 | 女性自慰网站免费看WW | 久久久久久久网站 | 懂色av一区在线播放 | 欧美日韩福利视频 | 国产三级无码内射在线看 | 欧美日韩成人精品久久二区 | 黄色影视频 | 曰批全过程免费视频在线观看无码 | 亚洲成人h | 河北炮打泻火老熟女 | 亚洲免费色视频 | 欧美一级大片免费观看 | 欧美一级片黄色 | 国产a一级免费视频 | 午夜成人性爽爽免费视频 | 八戒午夜福利啪啪影视 | 天天摸天天添人人澡 | 99vv1com这只有精品 | 日产无码精品一区二区三区 | 国产18GAY小鲜肉 | 国产精品有码无码AV在线播放 | 欧美一区自拍 | 完美世界免费观看完整在线观看 | 亚洲日本欧美综合在线一 | 日本最新免费二区三区 | 韩日在线一区 | 成人avav| 久久艳务乳肉豪妇荡乳a片 九九色在线观看 | 人人插人人草 |