12樓  發表于: 2024-12-20 16:52
      對于樓主提出的問題,不同的出題人有不同的意思。

      對于初入行或者電工基礎不好的人來說,其意思是星形接法下11kW的阻性負載,直接將其改接為角形聯接接在同樣的三相380V的電源上,電流如何計算?由于出題人是初入門或者電工基礎不好的人,認為星形接法為11kW,那角形接法時仍為11kW,不知道同一負載在不同的電壓下功率也是不同的。

      而對于作為教師出作業或者考試題,或者作為競賽題考比賽者的反應能力、判斷能力,看你能不能理解在不同的電壓等級下同一功率的負載,其電阻(或電流)大小也不會相同。作為教師出作業或者考試題來說,這道題沒有明確指出兩種電路中的負載是否是同一個,等于設下一個“坑”。

      同樣,對于答題者來說,不同層次的人·也會有不同的理解。初級中絕大多數人、中級中相當多的一部分人、高級中的極少一部分人都可能會理解為兩種電路中的負載是同一個的。初級中極少的一部分人、中級的小一部分人、高級中的絕大多數人則理解為兩種電路中的負載不是同一個。

      下面就對兩種不同的理解進行分析:


本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sky6595418)
    老兔子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 677 個
    工控威望: 818 點
    下載積分: 6729 分
    在線時間: 521(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2025-05-16
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2024-12-21 12:01
    由于樓主給出的條件不完善,不知道其真正的意圖是什么?下面就畫出兩種可能,希望樓主出來解釋清楚,到底是同一個負載的不同兩種聯接方式(下圖圖中上面部分的圖示),還是兩種同功率的不同負載分別以兩種方式聯接(見下圖圖中下面部分的圖示),好讓大家知道如何正確分析計算。


      


    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(cccccy) 熱心助人!
    sky6595418
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 28 個
    工控威望: 156 點
    下載積分: 665 分
    在線時間: 17(小時)
    注冊時間: 2012-02-08
    最后登錄: 2025-05-12
    查看sky6595418的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2024-12-21 16:06
    引用
    引用第14樓老兔子于2024-12-20 16:52發表的  :
    發帖數量: 1204 個
    工控威望: 1748 點
    下載積分: 7575 分
    在線時間: 581(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2025-05-15
    查看sanlihu的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2024-12-23 09:32
    圖片:
    sky6595418
    三相正弦交流電,AB,BC.CA相的電壓都是線電壓,約380伏,A對中性點的電壓是相電壓,(AO,BO,CO)都是220伏,你說為什么不是380/2=190,也有一種情況是190伏,那就是中性點無引出線,并。且有一相電斷電。
    吉圓電氣 QQ751673698
    sky6595418
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 28 個
    工控威望: 156 點
    下載積分: 665 分
    在線時間: 17(小時)
    注冊時間: 2012-02-08
    最后登錄: 2025-05-12
    查看sky6595418的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2024-12-23 11:20
    引用
    引用第17樓sanlihu于2024-12-23 09:32發表的  :
    sky6595418
    三相正弦交流電,AB,BC.CA相的電壓都是線電壓,約380伏,A對中性點的電壓是相電壓,(AO,BO,CO)都是220伏,你說為什么不是380/2=190,也有一種情況是190伏,那就是中性點無引出線,并。且有一相電斷電。

    都是高手啊
    flyaway
    知識改變命運,學習鑄就人生
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 332 個
    工控威望: 4900 點
    下載積分: 1056 分
    在線時間: 271(小時)
    注冊時間: 2012-07-29
    最后登錄: 2025-05-16
    查看flyaway的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2024-12-23 13:52
    經過計算,星星的電流=1.5*11=16.5A,三角形的電流=4.5*11=49.5A,你去看一下電流看看對不對
    老兔子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 677 個
    工控威望: 818 點
    下載積分: 6729 分
    在線時間: 521(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2025-05-16
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2024-12-23 19:58
    引用
    引用第19樓flyaway于2024-12-23 13:52發表的  :
    經過計算,星星的電流=1.5*11=16.5A,三角形的電流=4.5*11=49.5A,你去看一下電流看看對不對


    你的計算結果是錯的。以星形接法來說,單相220V/11kW來說,相電流已經大大超過16.5A啦。

    你是用三相功率P=√3UI來計算的,但你忘了樓主是每相11kW,三相合起來就是33kW,所以,你的結果就是錯在這里。
    [ 此帖被老兔子在2024-12-23 20:04重新編輯 ]
    flyaway
    知識改變命運,學習鑄就人生
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 332 個
    工控威望: 4900 點
    下載積分: 1056 分
    在線時間: 271(小時)
    注冊時間: 2012-07-29
    最后登錄: 2025-05-16
    查看flyaway的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2024-12-24 17:40
    引用
    引用第19樓flyaway于2024-12-23 13:52發表的  :
    經過計算,星星的電流=1.5*11=16.5A,三角形的電流=4.5*11=49.5A,你去看一下電流看看對不對

      看錯了,更正一下,經過計算,星形接法I=1.5*33=50A,三角形I=50*1.73=86A,歡迎討論
    sanlihu
    吉圓
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1204 個
    工控威望: 1748 點
    下載積分: 7575 分
    在線時間: 581(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2025-05-15
    查看sanlihu的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2024-12-26 08:55
    建議網站請一個老師,能回答就回答一個差不多的標準答案,不能回答就回不能回答,讓提問者再請教他人,討論去討論來可能......
    吉圓電氣 QQ751673698
    先飛的鳥
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 167 點
    下載積分: 734 分
    在線時間: 129(小時)
    注冊時間: 2019-10-11
    最后登錄: 2025-05-14
    查看先飛的鳥的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2025-01-01 17:08
    樓主只是說每個加熱管11KW,并沒有說兩種接法用的加熱管電阻一樣,不同的電源電壓時,如果相同的功率,阻值是不會相同的。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 2/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 丰满人妻少妇无码喷水 | 欧美一区二区免费在线观看 | www.久久爱| 日本无遮挡边做边爱边摸 | 国产情侣自拍小视频 | 香港成人A级毛片免费看 | 欧美老妇交乱视频 | 美女天天干天天操 | 麻豆av久久一区二区三区 | 国产精品成人免费一区二区视频 | 欧美性猛交99久久久久99 | 无码人妻一区二区三区免费视频 | 国产亚洲精品久久yy50 | 亚洲不卡中文字幕无码 | 无码色av一二区在线播放 | 蜜桃精品视频在线 | 免费一级做a爰片性视频 | 中国白嫩精品bbwbbw | 第九色激情 | 一区在线观看 | 亚洲高清色 | 免费黄网在线观看 | 99久久无码一区人妻A片红豆 | 最新免费av| 办公室扒开奶罩揉吮奶头AV | 香港三日本8A三级少妇三级99 | 久久精品亚洲精品无码金尊 | 三人一起玩弄娇妻高潮 | www免费在线观看 | ww污污污网站在线看com | 视频第一区 | 精品视频在线观看一区 | 久久亚洲国产精品一区二区 | 亚洲日韩在线中文字幕线路2区 | 一区二区黄色片 | jiujiure国产| 九一免费视频 | 日本亚洲三级 | 天天操狠狠操夜夜操 | 日本少妇ⅹxxhd第一次 | 国产专区第一页 |