FBS-60MA
RS485與SB70通訊,,,端口都應該是設置正確的, 可以通過變頻器 頻率給定地址3201H 寫入給定頻率
以下寫入測試是正常的
寫入正常



但是讀變頻器的運行狀態字電流電壓都不正常。。讀地址2溫控是正常的
讀頻率電流電壓狀態字都不正常



通訊地址反復檢查過應該是對的,,同樣的方式,地址改一下讀匯川變頻器也是正常的,,,都搞頭大了。。。

  通訊地址




已確認是變頻器干擾問題,程序沒問題,在辦公室用同型號小功率調試正常,,,到現場110kW就不正常。。。如何是好,線己用屏蔽雙絞線了,長度小于10米的。。。。

=####################
試了好多方法都解決不了干擾問題,車間大功率變頻器太多了,布線的問題太多了。。。

準備放棄通訊方式,改PLc模擬量輸出試試。
[ 此帖被wook在2022-09-30 15:19重新編輯 ]
wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-09-19
查看wook的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-18 18:58
是通訊延遲問題么???
ysjwcwwfn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 232 點
下載積分: 972 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2016-12-19
最后登錄: 2025-09-14
查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-07-18 19:43
學習了
ysjwcwwfn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 232 點
下載積分: 972 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2016-12-19
最后登錄: 2025-09-14
查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-07-18 19:47
森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-09-19
查看wook的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-07-18 19:56
控制字地址是3200H
狀態字   3210H

控制字中好像沒有正反轉位,只有正、反轉點動位
是不是要通過位11 來設定 反向值 操作? 要測試一下





引用
引用第3樓ysjwcwwfn于2022-07-18 19:47發表的  :
森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
乘風破浪93
靜坐常思己過,閑談莫論人非!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 236 點
下載積分: 13549 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2025-09-15
查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-07-18 20:16
(1)先用串口助手測試接收數據是否正常
(2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可
乘風破浪93
靜坐常思己過,閑談莫論人非!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 236 點
下載積分: 13549 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2025-09-15
查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-07-18 20:19
wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-09-19
查看wook的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-07-18 20:29
謝謝回復
測試了,電流電壓都不對,收到的狀態字 與手冊也不相符,但寫入頻率測試正常。
調用一次M-BUS指令到是個方法,明天試試

本來是匯川變頻器,都測試好了,到現場客戶卻換成森蘭,在現場改了沒通訊上,頭大。。。


引用
引用第5樓乘風破浪93于2022-07-18 20:16發表的  :
(1)先用串口助手測試接收數據是否正常
(2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可

主站蜘蛛池模板: 欧美aaa一级片 | 日韩中文字幕在线 | 人人做人人爽 | 久久久久久美女 | 亚洲VA欧美va国产va综合 | 香蕉免费一区二区三区 | 天堂а在线地址8最新版 | 欧美高清久久 | 国产精品久久久久久久粉嫩 | 可以在线看的毛片网站 | 在线国产播放 | 亚洲AV永久无码精品天堂动漫 | 老妇激情毛片视频 | 欧韩av| 最新日本视频 | hi6你好星期六免费观看 | 狍和女人一级毛片在线看 | 3344在线看片免费 | 国产一区二区三区四 | 免费国产白丝喷水娇喘视频 | 精品无码欧美一区二区三区不卡 | 极品少妇的粉嫩小泬看片 | 极品成人 | 中文字幕亚洲日韩无线码 | 中国少妇xxxxxxxxx28 | 欧洲在线视频一区 | 久久懂色精品99综一区合 | 最新视频一区二区 | 使劲快高潮了国语对白在线 | 日韩美女一区二区三区在线观看 | 99亚洲中文字幕精品一区二区 | 亚洲精品视频久久 | 护士的奶又大又粗又大 | 性XXXX视频播放免费 | 国产免费人成在线视频 | 91成人免费在线 | 二区三区4区5区6区人妻 | 九九在线国产视频 | 亚洲国产精品无码久久久五月天 | 香蕉啪视频在线是看 | 亚洲综合av一区二区 |