免费国精产品自偷自偷免费看_在线看片成人_www.77伦理bt.com_特级黄色一级片_免费夜色污私人影院在线观看_国严精品久久久久久亚洲影视

leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-03 19:10
我現在是一個224xp的PLC,有端口0和端口1,端口1 接一個485接口的流量計,讀取流量計數據,plc做主機;現在想用端口0做從機,把讀取到的數據和其他一些參數通過端口0發送到其他設備上去,這個程序怎么寫?
yezouping
深圳東莞PLC編程,微信:158 8974 8406
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2177 點
下載積分: 14891 分
在線時間: 1025(小時)
注冊時間: 2018-11-10
最后登錄: 2025-08-15
查看yezouping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-04 10:49
可以找我寫,給個紅包就可以了   
本人長期從事非標自動化設備電氣控制工作:
1.熟悉各種品牌PLC程序設計, 上位機組態編程,遠程下載、手機APP監控寫入數據、電腦端監控寫入數據、人機界面HMI編程,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.可承接各種PLC、觸摸屏程序代寫服務,用EPLAN畫圖,免費出電氣原理圖、布局圖、BOM清單。
3.服務周到、價格實惠,聯系電話/微信:15889748406
leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-01-04 13:50
引用
引用第1樓yezouping于2020-01-04 10:49發表的  :
可以找我寫,給個紅包就可以了   

我現在是這么個情況,
224xp的2個端口,端口0接的MCGS觸摸屏;端口1接的流量計(站號1)和一個物聯網模塊(站號5)

現在站號5的這個設備不用了,新買的設備不能當從站,只能當主站,需要將plc當做從站接入這個設備,然后讀取PLC里面的幾個數據

以上這些設備都支持MODBUS 接口485

這個plc只有將端口0當從機,這樣觸摸屏接到端口1里面去,就是這么幾個步驟,看怎么改?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-01-07 12:32
我能想到的最簡單的方法:PLC兩個口都當從站,觸摸屏和上位機做主站,流量計由觸摸屏采集然后寫入PLC,上位機直接采集PLC。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1998 個
工控威望: 2260 點
下載積分: 3024 分
在線時間: 2402(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-08-17
查看eledesigner的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-01-07 15:22
224xp 一個口做從站,與第三方主站連接。224的另一個口做主站,觸摸屏和流量計做從站。
leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-01-12 20:55
引用
引用第4樓eledesigner于2020-01-07 15:22發表的  :
224xp 一個口做從站,與第三方主站連接。224的另一個口做主站,觸摸屏和流量計做從站。

我現在就是這樣構思的,224xp做從站已經寫好應用了,現在在重新寫觸摸屏程序,
leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-01-12 20:58
引用
引用第3樓lvpretend于2020-01-07 12:32發表的  :
我能想到的最簡單的方法:PLC兩個口都當從站,觸摸屏和上位機做主站,流量計由觸摸屏采集然后寫入PLC,上位機直接采集PLC。

224xp好像只有一個口能當從站,另外一個不行

主站蜘蛛池模板: 精品国产第一区二区三区观看体验 | 中文一区一区三区高中清不卡 | 不卡一区二区三区在线观看 | 国产深夜男女无套内射 | 东北妓女口爆吞精毛片 | 欧美做视频 | www.涩涩视频| 91精品麻豆 | 精品aⅴ一区二区三区 | 伊人无码一区二区三区 | 亚洲精品综合网 | 98版还珠格格免费观看 | 野花社区在线视频最新 | va在线观看 | 丰满中文一级无码AV | 黑人又大又粗弄得我好爽 | 巨胸不知火舞露双奶头无遮挡 | 免费的av不用播放器的 | 久久久久久网站 | 综合天天色 | 久久天天躁狠狠躁夜夜免费观看 | 免费的一级片 | 日本在线观看一区二区 | 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久 | 国产精品久久久久久久泡妞 | 一级黄色免费看 | 色综合呦呦 | 亚洲AV永久无码天堂网国产 | 91精品国产入 | 未发育孩交videossex | 大战刚结婚的少妇 | 精品欧洲av无码一区二区14 | h精品无码动漫在线观看 | 亚洲综合无码一区二区 | 国产va精品免费观看 | 免费吃奶摸下激烈视频青青网 | 一区二区三区日本视频 | 国产欧美日韩一区二区图片 | 中文无码vr最新无码av专区 | av第一页| 桃色av无码 |