我們現在使用的是三菱A700的變頻器,控制方式為模擬量控制。現在設定頻率為35HZ,經過公式計算后的值輸入到DA模塊,DA模塊在轉換為電流模擬量。
實際變頻器顯示的頻率是37-38Hz之間跳動,誰能幫忙解答一下??
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 7812 分
在線時間: 3537(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-05-09
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-24 18:37
頻率誤差2HZ是正常的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xuyilou116) 熱心助人!
    xuyilou116
    級別: 實習會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 49 點
    下載積分: 679 分
    在線時間: 1(小時)
    注冊時間: 2018-02-24
    最后登錄: 2018-03-13
    查看xuyilou116的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-02-24 19:07
    我們這邊要求的偏差要控制在1Hz以內,所以很是困惑。
    這種偏差有什么辦法消除嗎??
    xuyilou116
    級別: 實習會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 49 點
    下載積分: 679 分
    在線時間: 1(小時)
    注冊時間: 2018-02-24
    最后登錄: 2018-03-13
    查看xuyilou116的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-02-24 19:10
    還有一個疑惑誰能幫忙解答一下:電機不帶測速裝置,那么電機實際反饋回來的模擬量是怎樣反饋回來的?是通過信號反饋給變頻器后再有變頻器輸出給AD模塊的嗎??
    秋雨秋風
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 33 個
    工控威望: 88 點
    下載積分: 1275 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2018-02-12
    最后登錄: 2018-03-27
    查看秋雨秋風的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-02-24 19:32
            通過變頻器的  4-20毫安  上下限  來控制   如ABB 的  變頻器   20% 到100% 范圍調整    能到接近值  
    xuyilou116
    級別: 實習會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 49 點
    下載積分: 679 分
    在線時間: 1(小時)
    注冊時間: 2018-02-24
    最后登錄: 2018-03-13
    查看xuyilou116的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-02-24 19:53
    你的意思是要修改參數嗎??
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5286 個
    工控威望: 7512 點
    下載積分: 160636 分
    在線時間: 3228(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2025-05-09
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-02-26 09:23
    轉變來轉變去,輸出的數值與接收的數值存在偏差可以理解,用偏置和增益的概念來解決。
    -------------------------------------------------------------------
    因變頻器故障概率比PLC要高,建議從PLC程序上處理這個問題,后期更換變頻器直接用默認參數即可;
    設置多個參數,看是否一直存在2Hz的差異;若是,則在程序中增加或減少實際輸出的頻率數值;
    或找到其他規律,若為線性比例失真,則進行乘除運算后調整輸出數值。
    hawkofsky
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 31 個
    工控威望: 126 點
    下載積分: 528 分
    在線時間: 10(小時)
    注冊時間: 2018-02-24
    最后登錄: 2024-05-10
    查看hawkofsky的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-02-26 09:25
    看模擬量本身的抖動有多少
    jonesii
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 45 個
    工控威望: 141 點
    下載積分: 418 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2016-06-28
    最后登錄: 2022-09-01
    查看jonesii的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2018-02-26 21:41
    重新定義4-20mA來達成 35HZ的要求
    南郭先生
    自動化成就工業之美
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 524 個
    工控威望: 2634 點
    下載積分: 3976 分
    在線時間: 1118(小時)
    注冊時間: 2011-09-22
    最后登錄: 2021-09-26
    查看南郭先生的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2018-02-26 21:54
    開環就這樣了,精度和控制方式有關,自己從程序里偏置,要不就換個變頻器。
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1284 個
    工控威望: 6115 點
    下載積分: 54376 分
    在線時間: 1127(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2025-05-09
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2018-02-27 08:17
    1.正常來說,不可能有如此大的偏差。
       0.1~0.3HZ還有可能。
       尤其採電流模擬量,受干擾情況更少。

    2. 檢查DA 模組輸出數值是否在跳動。
       (若35HZ = 2000 ,那輸入數值就應該是2000)

    3.檢查 DA 模組輸出電流是否跳動。

    4.變頻器本身會送出電壓(電流)作為表示目前頻率。
       (基本上與輸入值相同)

    5.採通訊模式。

    主站蜘蛛池模板: 亚洲va欧美va日韩va成人网 | 成年免费a级毛片免费看丶 在线日韩欧美 | 亚洲精品AAA揭晓 | JAPANESE极品丰满少妇 | 我要看免费黄色片 | 精品视频在线一区二区 | 国产精品久久久久久无毒不卡 | 91免费高清观看 | 蜜桃毛片| 亚洲午夜精品 | 先锋影音xfyy5566男人资源 | 国产精品国内免费一区二区三区 | 日本道在线视频 | 亚洲国产精品成人网址天堂 | 国产aaa一级毛片 | 亚洲三区四区 | 亚洲美女二区 | 成人a片永久免费网站 | 精品国产乱码久久久久久老虎 | 国产成人69视频午夜福利在线观看 | 欧美激情一区二区三区高清视频 | 樱空桃AⅤ无码视频在线播放 | 韩国少妇色xxxx韩国少妇 | 妓女嫖客叫床粗话对白 | 欧美日韩网 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 亚洲国产成人精品久久 | 日本九九热 | 亚洲小鲜肉与欧美猛男的区别 | 国产69精品亚洲性片 | 98版还珠格格免费观看 | 女女综合网 | 黑人视频网站 | 97午夜理论片影院在线播放 | 国产精品国产对白熟妇 | 色噜噜狠狠网站狠狠爱 | 国产美女99p | 男人久久久 | 久久99国产一区二区三区 | 亚洲影院中文字幕 | 天天看天天摸 |