樓主  發表于: 2014-09-22 16:45
         各位前輩,我想問下富士18.5G1S-4C變頻器帶一臺電機11KW,輸入電壓為380V,電機我要用三角形接法,通過變頻器VF直線特性調頻調壓輸出電壓為220v,這樣可以帶三角形電機嗎?
    詢問富士技術說380V變頻器可以調頻調壓,但峰值電壓不變,峰刺電壓很高并擔心電機的耐壓值不夠,不能使用。明白的可以解釋下!
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-22 18:22
電機是多少千瓦?
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-22 18:33
沒有必要改成三角形接法,改成三角形接法以后被恢復出廠設置后可能燒掉電機!
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 685 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-09-03
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-22 18:46
完全沒問題,不會出問題的,因為電機11kw本身就是三角形接法,但不知樓主為啥要最高電壓只220v,難道是我沒看懂嗎?
樓主留言:
客戶電機為三角形200-260V    星形為350-450V,但客戶要用三角形接法,但變頻器要用380V的,調輸出電壓220V左右
wangx1121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2022-11-23
查看wangx1121的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-23 10:04
客戶電機為三角形200-260V    星形為350-450V,但客戶要用三角形接法,但變頻器要用380V的,調輸出電壓220V左右
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-09-23 10:29
變頻器所接的電動機都是三角形接法。
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-09-23 10:36
沒有問題,不管是三角或者Y型,線圈沒有變,也就是說線圈耐壓沒有變,峰值電壓無需考慮。另說下,使用中電機燒毀百分之九十多的原因都是因為過流發熱引起絕緣層老化引起。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 685 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-09-03
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-09-23 12:21
引用
引用第7樓fuing9于2014-09-23 10:36發表的  :
沒有問題,不管是三角或者Y型,線圈沒有變,也就是說線圈耐壓沒有變,峰值電壓無需考慮。另說下,使用中電機燒毀百分之九十多的原因都是因為過流發熱引起絕緣層老化引起。

不要在這里誤導別人,三角形和星型電壓是一樣嗎?
[ 此帖被hnyyhym在2014-09-23 13:46重新編輯 ]
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-07-23
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-09-23 16:21
只要把變頻器的基本頻率調整到71HZ電壓380V工作頻率50HZ就能達到輸出220V電壓。
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1230 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 44393 分
在線時間: 1804(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2025-09-06
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-09-23 17:08
電機的耐壓值是電機絕緣等級名牌上有,峰刺電壓沒有超過就ok。
yushli2002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 294 個
工控威望: 436 點
下載積分: 24867 分
在線時間: 479(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2025-09-01
查看yushli2002的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-09-23 18:02
使用變頻器時電機接法都是三角形。
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-09-24 08:10
引用
引用第8樓hnyyhym于2014-09-23 12:21發表的  :

不要在這里誤導別人,三角形和星型電壓是一樣嗎?

你沒明白我的意思,你把內部線圈看成一個個部件,不管Y型或者三角線圈還是那個線圈沒有變化。也就是說線圈本身是可以承受這個電壓值,不會導致絕緣擊穿。電機損壞是過流還是過壓損壞判斷很簡單,只要在第一時間摸電機外殼,殼體全部燙手過流,不燙或者局部燙手過壓。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产91对白叫床清晰播放 | 免费看的av网站 | 亚洲欧美成人影院 | 男人女人双性人人妖太监 | 啪啪玩小处雏女 | 97免费超碰| 日韩欧美一 | 精品国产一区二区AV麻豆不卡 | 蜜月久综合久久综合国产 | 超碰手机在线 | 99香蕉网 | 欧美精品黑人粗大免费 | 搡老熟女老女人一区二区 | 国产在线看片 | 丰满少妇内射一区 | 97就去干| 特黄特级毛片免费视频 | 不卡一区综合视频 | 精品国免费一区二区三区 | 亚洲欧美清纯校园另类 | 手机在线观看av片 | 啪啪免费观看网站 | 中国裸体BBBBXXXX | 国产国拍亚洲精品MV在线观看 | 日本猛少妇 | 欧美一区二区网站 | 国产一区成人 | 四虎家庭影院 | 内射老妇BBWX0C0CK | 初尝办公室人妻少妇 | 国产精品偷伦免费视频观看的 | 91热视频在线观看 | 色妹子综合网 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠888奇禾 | 久久久久免费网站 | 国产精品视频一 | 午夜精品久久久内射近拍高清 | av在线播放www啦啦啦 | 国产精品高潮呻吟久久av无 | 国产内射xxxxx在线 | 成年免费大片黄在线观看一级 |