226繼電器輸出的,Q0.0輸出PWM,周期5秒,占空比20%,編程軟件里為什么監測不到Q0.0導通?實際觸點用萬用表量了會通1秒斷4秒,當然Q0.0指示燈也會亮,換成Q0.1也是一樣,大神們,分析下原因
李佳偉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 180 點
下載積分: 7843 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2013-04-25
最后登錄: 2024-12-13
查看李佳偉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-21 12:40
PWM或PTO都需輸出類型為晶體管PLC,繼電器無法輸出高頻率信號
davyly007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 205 點
下載積分: 661 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2008-12-23
最后登錄: 2025-05-09
查看davyly007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-21 12:57
PWM和PTO 激活時,Q0.0,Q0.1過程映像區就自動不刷新了。
所以你通過軟件是看不到Q0.0導通的
雖然手冊上說PWM和PTO 是晶體管輸出專用,但是實際上繼電器輸出也可以使用。只是繼電器輸出都會有導通次數的限制。
普通點用的話大概是100W次,做PWM大概不到10W次。建議頻率小于1HZ。

主站蜘蛛池模板: 人人爽人人人爽人人爽av | 欧美国产日产一区二区 | HEYZO高清中文字幕在线 | 宅男在线观看免费高清网站 | 老熟女高潮喷了一地 | 我是刑警34集全免费 | 国产美女脱的黄的全免视频 | 日韩在线国产 | 久久亚洲AV男人的天堂仙踪林 | 91免费高清观看 | 四虎在线免费播放 | 麻豆日产六区 | 国产精品成品人品 | 亚洲国产精品人人爽夜夜爽 | 一级片中文字幕 | 啊灬啊灬啊灬快灬深点吃奶 | 刺激窝在线视频 | 高清视频在线观看免费 | 久久蜜臀 | 激情久久99 | 国产精选h网站 | 国产久操视频 | 欧美视频自拍 | 久久国产精品免费视频 | 欧美性猛交xxxx乱大交密桃 | 农村一级毛片 | 免费观看一区二区三区毛片 | 精品久久久久久中文字幕一区二区 | 蜜臀AV久久国产午夜福利软件 | 日韩中文字幕第5页在线 | 国产麻豆成人精品av | 日日夜夜骚| 亚洲最新av无码中文字幕一区 | 日批免费在线观看 | 无码免费人妻A片AAA毛片西瓜 | 国产精品亚洲日韩欧美色窝窝 | 人人妻人人妻人人片色av | 日本免费一本天堂在线 | 狠狠色丁香婷婷综合影院 | 国产精品自在在线午夜免费 | 欧美又色又爽又黄的A片18禁 |