我們是純電動機負載,采用的是在低壓主開關柜上進行集中補償和車間內進行分散補償。總功率大約300kw當時看到集中補償的無功功率控制器顯示功率因數大約0.7左右,考慮可能補償電容較小,又在集中補償處加了一組20kvar和分散補償處加了3組20kvar,基本全部投入。兩處顯示的功率因數也比較高,都在0.90以上去車間的電流也顯示低了大約幾十A,但是月底電力局出具的明細顯示無供電量反而增加了,功率因數是0.80,請教各位是什么問題!
g18363393722
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 634 點
下載積分: 3337 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2014-01-26
查看g18363393722的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-29 09:45
你的無功補償因數還是有點低,應該在0.95以上才能行,還有一點你的用自動無功補償,它能根據用電負荷自動調節,
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-29 14:27
1樓正解,按你的情況,只需增加和改造部分為自動,相對成本低些,當然全部改造最好
李想
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 490 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5028 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2025-04-11
查看李想的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-29 17:09
功率因數太低,力調費啊
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 953 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-29 22:20
是不是過補了?無功電量是算絕對值的,要不你每天抄一下有功電量和無功電量,再計算一下功率因素就知道了。
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 764 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-01-30 00:23
引用
引用樓主王猛1981于2013-01-29 08:57發表的 關于無功補償的問題,求助大師指點迷津! :
查功率因數表;300kw功率;從0.70-0.95需要補償多少千乏的容量;用自動補償;在總柜上補償就可以;
zhangchao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 322 點
下載積分: 6931 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2012-12-27
最后登錄: 2021-10-16
查看zhangchao的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-01-30 07:20
還是查閱一下無功補償的資料吧  你的功率因數有些低
manhuazheng
生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 2460 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-10-10
最后登錄: 2024-08-19
查看manhuazheng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-01-30 15:07
建議你使用手動補償,最好是在0.95以上,你的用電量不大,自動補償效果不是很好的
眾人拾柴火焰高 13791826912------
hahahaha
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 449 個
工控威望: 665 點
下載積分: 30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2018-01-01
查看hahahaha的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-01-30 19:24
用補償控制器做控制,手動自動都可以。
zhangweiwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 361 點
下載積分: 949 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-12-17
查看zhangweiwei的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-02-09 02:40
我就經常做這無功補償,你這是過補了,也要罰款的
scxclzyzb
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 781 個
工控威望: 905 點
下載積分: 31122 分
在線時間: 629(小時)
注冊時間: 2009-10-25
最后登錄: 2025-09-21
查看scxclzyzb的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-02-09 08:54
注意控制方式,補過了,也是要給罰款的。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8083 個
工控威望: 10454 點
下載積分: 21278 分
在線時間: 3131(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-09-21
查看guochunyi的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-02-09 15:59
無功補償的時候,分為滯后和超前的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 香蕉久久影院精品欧美日韩 | 色狠狠av一区二区三区香蕉蜜桃 | 特级全黄久久久久久久久 | 亚洲精品一区中文字幕乱码 | 欧美不卡一区二区 | 黄色国产| 成人免费A片在线看网站外卖员 | 亚洲精品第一国产综合精品 | 欧美久久久久久久久中文字幕 | 亚洲视频免费在线播放 | 亚洲VA欧美va国产va综合 | 秋霞一级国产毛片视频 | а∨天堂一区一本到 | 欧美v国产在线一区二区三区 | 亚州av乱码久久精品蜜桃 | 日本最大色倩网站WWW | 狠狠人妻久久久久久综合蜜桃 | 中文字幕av第一页 | 日本一级生活片 | 成年人在线观看免费视频 | 国内精品久久人妻朋友 | 911国产自产精品a | 中日韩在线视频 | 韩国福利视频一区二区 | 国产精品久久久久影院嫩草 | 曰韩免费无码AV一区二区 | 亚洲国产一区二区a毛片 | 虎白女粉嫩尤物福利视频 | 99久久一区二区 | 亚洲欧美成人精品香蕉网 | 亚洲人成影视在线观看 | 国产伦精品一区二区三区免 | 国产精品久久久久9999爆乳 | 欧美国产日韩A欧美在线视频 | 亚洲xxxx在线观看 | 凹凸世界第三季免费 | 九九九九精品视频在线观看 | 白丝美女被操黄色视频国产免费 | 午夜亚洲影视 | 日韩精品东京热无码视频播放 | 久久黑人|