1.一臺22KW的除塵風機,進風口沒有風量調節閥,啟動時等于全載啟動,啟動時間較長,直接啟動較好,還是星三角啟動好?
2.這臺22KW的風機,啟動時電流較大,空開選用多大的好?需用什么樣的熱繼能避開啟動電流,這樣就省了經常在啟動時熱繼誤動作了。熱繼的選用有什么經驗嗎?
3.一個電箱里有15KW風機一臺,22KW風機一臺,15KW的直接啟動,22KW的星角啟動,總開關多大的好,100A可以嗎?
請教師傅們謝謝。
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-02 23:13
如果先開22KW的就是40A,然后再開15KW的直接啟動,是額定電流的4一8倍,可能有的開關有點假,我覺得160A穩當一點。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-05
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-02 23:35
熱繼的選用大家有什么經驗嗎?這風機啟動時間較長,還沒啟動起來,熱繼就跳了,選用什么樣的熱繼不容易發生跳閘的現象。
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-03 09:47
引用
引用第1樓lzhpsky于2011-11-02 23:35發表的  :
熱繼的選用大家有什么經驗嗎?這風機啟動時間較長,還沒啟動起來,熱繼就跳了,選用什么樣的熱繼不容易發生跳閘的現象。

我公司一臺15KW的風機,直接啟動,也是這個情況。后來加了一個旁路接觸器,時繼控制,啟動完成以后,再將熱繼切換進來。這樣就解決了問題。這個方法不知對LZ有否啟發?
[ 此帖被yyy313在2011-11-03 10:57重新編輯 ]
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-03 09:52
熱過載要裝在三角形的接觸器下面,在星形啟動過程中熱過載不起作用就能保證啟動了
lisirong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 296 點
下載積分: 10223 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2011-09-25
最后登錄: 2025-08-21
查看lisirong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-15 19:19
誰在哪里胡說啊,把時間繼電器定時設定為18S,看行不行,再不行的話,把熱繼電器電流調大一點,再試試
arpawpelf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 421 點
下載積分: 2313 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2023-03-08
查看arpawpelf的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-11-15 19:31
那要看你的變壓器的容量太小,能否直接起動,還是要星型起動
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 6976 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2025-08-15
查看huosang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-11-15 20:00
星三角起動就行了
plc學者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 362 點
下載積分: 3336 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2025-08-25
查看plc學者的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-11-15 20:32
22kw的風機必須用星三角降壓啟動,15kw的可以直接啟動,樓主選用100A的空開完全可以,因為風機就是啟動的時候電流大,但他是瞬間的,啟動起來兩個電機的實際電流應該在50A左右吧,要是樓主不考慮成本問題換成160A的空開更穩妥,
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 654 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2025-08-07
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-11-15 21:10
我覺得還是用三樓的方法好
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-11-15 21:19
100A空開可以了。星三角啟動好。全負荷,最好加個風門,電機啟動時先關閉風門,等投入運行穩定后在打開;蛴袟l件的改為變頻驅動電機有時還有節能效果。
[ 此帖被shi2999在2011-11-15 21:35重新編輯 ]
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-11-15 21:23
引用
引用第3樓yyy313于2011-11-03 09:47發表的  :

我公司一臺15KW的風機,直接啟動,也是這個情況。后來加了一個旁路接觸器,時繼控制,啟動完成以后,再將熱繼切換進來。這樣就解決了問題。這個方法不知對LZ有否啟發?

這樣做,當接觸器缺相起動時你的電機會死得很慘。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产+日韩+欧美 | 日本高清不卡一区 | 性欧洲精品videos | 亚洲一区二区三区国产精华液 | 久青草国产在线 | 久久日韩精品 | 粉色视频在线观看免费观看 | 日韩一级网址 | 久久久久久久久亚洲精品杨幂 | 日韩一级中文字幕 | 97成人啪啪网 | 人妻系列无码专区免费视频 | 2017在线不卡国产 | 亚洲精品久久MM131泳装图片 | 久久艹天天艹 | 天堂俺去俺来也www久久婷婷 | 高潮毛片无遮挡高清免费 | 国产模特av私拍大尺度 | 久久99九九精品久久久久蜜桃 | 日韩久久久精品首页一本在线免费视频 | 国产人碰人摸人爱视频日日 | gay片男同志免费网站 | 中文字幕免费不卡 | 欧美人与拘牲交大全视频 | 亚洲日韩精品成人AV | 日本黄页网站 | 日韩精选在线 | 欧洲尺码日本尺码专线图片 | 午夜影音 | 国产乱人乱精一区二区视频 | 亚洲h在线播放在线观看h | 精品免费av| 国产jk精品白丝av在线观看 | 国产在线免费看 | 久热精品在线观看 | 亚洲人成网站在线播放2019 | 一级日韩一级欧美 | 免费看成人A片无码网站 | 中国chinese男男gay网站 | 少妇与子乱在线观看 | 国产愉拍自愉免费第1页 |