大家好 誰知道三菱PLC那個回原指令,并沒有指定方向,難道伺服知道, 用DDRVA行走一定個數脈沖后,再用用DZRN回原點,并不能到原來的點,是怎么回事, 論壇沒有這個問題的詳解 多身指教, |
---|---|
|
amwyd
級別: 探索解密
![]() |
絕對位置控制時,如果你當前的位置是1000,你給的脈沖數是600,就反轉1000-600=400個脈沖數。你給的脈沖是2200,就正轉2200-1000=1200個脈沖數。 正轉:你給的脈沖數大于當前位置。 反轉:你給的脈沖數小于當前位置。 回原點,ZRN指令只能反轉,直到遇到近點狗。 DSZR(FX3U FX3G)有近點狗搜索功能。先反轉如果是先到近點狗,就完成回原點。如果先到反向極限開關,再正轉,找近點狗。 [ 此帖被amwyd在2011-03-29 09:09重新編輯 ] |
---|---|
|