1.威綸的人機少用,請告前輩,我需要做多個工位欠料提示的文字內容提示畫面,當上述工位出現異常時彈出,正常后又能隱藏的,請問如何做,謝謝 |
---|---|
|
intel167
級別: *
![]() |
操作步驟如下:(以MT8000軟件為例) 1.定義直接窗口,讀取地址選擇PLC內中繼點例如,一號報警為M0,二號報警為M2... 2.復制直接窗口元件黏貼到其他操作窗口 例如:10(起始頁)—20號共有21頁操作窗口。在十號窗口進行第一步操作后,復制所有直接窗口元件黏貼到11-20號窗口,這樣做是為了報警發生時在其他窗口也能彈出直接窗口,否則只有在10窗口時才會彈出信息 3.在PLC中定義中繼點的動作,一號報警時M0點一直有信號(非脈沖型),否則沒信號;二號,三號等報警類推 經過以上三步,做出來效果是無論操作到那個窗口有報警就彈出相應直接窗口。 不過個人認為這種方法只適用于報警項目不多的場合,因?yàn)槿绻卸鄠報警同時發生時直接窗口會疊在一起,即使是錯開位置顯示區域也是有限的,建議使用報警條。 以上供參考不當之處請各位指教。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |