我現在有  75KW   65KW     40KW      應該怎么配備 互感器     50/ 5還是  75/5     ??? 這個是怎么算的呢!
  還有我現在應該怎么配呢?



pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-31
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-04 10:36
引用
引用第2樓lamborzhou于2009-12-04 10:26發表的  :
“75KW   65KW     40KW” ,看你是單相還是三相負載,算出電流,然后選擇適當的互感器倍數,一般只要改變進線匝數就可以了。
50/ 5 意思是主線有50A電流通過的話,互感器輸出5A電流,以適應電度表,因為電度表一般不能有太大電流通過,所以用互感器轉換,50/5的時侯互感器輸出的電流是實際電流的1/10,所以抄表時應該用抄得的數字再乘以10為實際用電量,也就是說實際用電量是抄表數的10倍。
同理,75/5的時侯是15倍。

樓上沒錯,50/5是匝數比,也是電流比!原理類似于鉗型電流表,通過的線圈匝數越多,電流越大!

主站蜘蛛池模板: 乱人伦中文无码视频在线观看 | 蜜臀久久99精品久久久久久小说 | 中国丰满熟女A片免费观 | 开心婷婷久久 | 天堂色影院 | 久久草精品 | 久久婷婷五月综合尤物色国产 | 国产精品成人永久在线四虎 | 四虎影院免费在线 | 欧美丰满熟妇bbbbbb百度 | 久久精品熟女亚洲AV麻豆 | 日本特级片 | 日本精品一区二区三区在线观看 | 国产69精品久久久久99尤 | 免费在线看污视频 | 欧美又色又爽又黄的A片18禁 | 国产一区二区播放 | 台湾成人毛片 | 嫩草伊人久久精品少妇av杨幂 | 少妇乳大丰满在线播放 | 亚洲日韩在线中文字幕线路2区 | 亚洲国产成人精品无码区宅男 | 成人拍拍拍在线观看 | 亚洲无线看 | 成人高潮视频在线观看 | 丰满少妇人妻HD高清大乳 | 国产免费高清视频 | 人妻有码av中文字幕久久琪 | 中文字幕人妻中文 | 国产777777线观看视频 | 久久久精品播放 | 一区二区三区国产精品保安 | 亚洲视频在线观看日本a | 观看亚洲色欲色欲色欲WWW | 免费视频91蜜桃 | 午夜成人1000部免费视频 | 日本拍拍免费观看片成人 | 国产偷抇久久精品a片蜜臀a | 无码精品一区二区三区在线 | 黄色成人毛片 | 久久99久久99精品免视看看 |