免费国精产品自偷自偷免费看_在线看片成人_www.77伦理bt.com_特级黄色一级片_免费夜色污私人影院在线观看_国严精品久久久久久亚洲影视

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 1184 點
下載積分: 5889 分
在線時間: 544(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-05-16
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-27 21:33
在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-05-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 20:36
串接應該沒什么問題,因為你的壓力變送器輸出的是4-20ma的電流信,在變送器內部輸出4-20ma信號的端口是一個電流源,外電路的電阻變化對電流信號的影響不大,即使有點影響也可以在PLC內部用程序校正。至于壓力信號波動較大,你可以看看變送器參數設置是否恰當,電路中是否存在干擾........

主站蜘蛛池模板: 性刺激久久久久久久久九色 | 亚洲第一AV导航AV尤物 | 日本污视频在线观看 | 粉嫩无套白浆第一次 | 免费在线a | jvid福利写真一区二区 | 国内免费无码自拍视频网 | 伦伦影院午夜理论片 | 91黄色视频在线观看 | 国产精品一区二区果冻传媒 | 免费无码专区毛片高潮喷水 | 日本亚洲不卡视频 | 亚洲天天网 | 无码亚欧激情视频在线观看 | 麻豆av网 | 日韩h在线观看 | 中文字幕一区二区三区色视频 | 黄色直接看| 午夜资源在线 | 国产精品视频偷伦精品视频 | 成人a区 | 狠狠操综合 | 91大神精品在线观看 | 69久久无码一区人妻A片 | 免费精品国自产拍在线观看 | 性欧美13处14处破在线观看 | 性饥渴少妇AV无码毛片 | 欧美黑人在线视频 | 日韩美a一级毛片国产 | 亚洲伊人久久大香线蕉 | 国产成人精品亚洲午夜麻豆 | 日本一区二区视频免费观看 | 精品乱码一区二区三四区 | japanese极品少妇 | 中文av之家| 露脸叫床粗话东北少妇 | 国产一区二区三区视频在线观看 | 国产一级第一级毛片 | 亚洲欧洲无码一区二区三区 | 国产毛片久久久久 | 九九热视频这里只有精品 |