請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
wangxuefeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 487 點
下載積分: 149314 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2009-01-12
最后登錄: 2022-04-10
查看wangxuefeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-26 21:35
我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1-1.3倍左右。斷路器的長延時取7A左右,瞬動取80A即可!

主站蜘蛛池模板: 日韩中文欧美 | 国产MD视频一区二区三区 | 日韩一级片一区二区三区 | 欧美乱码一区二区 | 久色亚洲 | 美女很黄很黄免费 | 日韩色中色 | 鲁鲁狠狠狠7777一区二区 | 天天爽夜夜骑 | www.我要操 | 日韩福利网址 | 国内视频一区 | 亚洲综合区夜久久无码精品 | 天天干天天操天天舔 | 精品久久乐 | 亚洲精品久久久久久下一站 | 超碰午夜| 国产vps毛片 | 国产96精品久久久 | 无码99久热这里只有精品视频在线 | 亚洲欧美日韩愉拍自拍美利坚 | 小兔子乖乖日本视频在线观看 | 成人黄色一级毛片 | 国产一区二区三区色淫影院 | 日本wwwwww| 久久亚洲网站 | 欧美人成在线观看 | 中国一级片在线观看 | 日本精品少妇一区二区三区 | 国产一区二区三区高清播放 | 成人精品一区日本无码网 | 日本一区二区三区四区在线观看 | 精品国产一区二区AV麻豆不卡 | 老师穿超短包臀裙办公室爆乳 | 日本午夜影院 | 国产精品国产三级国产专播i12 | 麻豆国产VA免费精品高清在线 | 久草在线免费色站 | 欧美成人精品高清视频在线观看 | 国产成人精品三级麻豆 | 四虎永久在线精品视频 |