樓主  發表于: 2009-09-08 23:48
請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變為220v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
eklws
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看eklws的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-12 00:04
如果你單位的供電系統是三相五線制的TN-S系統,兩種供電方案區別不大,如果供電系統屬于TN-C或者TN-C-S系統,工程商的這種做法,或許會影響到該設備的可靠性。另外L、N的供電方案,沒法做到PLC及相關模塊在空間上遠離相線上干擾源信號源。

主站蜘蛛池模板: 无遮挡在线 | 伊人第一页 | 丰满少妇2中文在线观看 | 亚洲AV自慰白浆喷水网站少妇 | 国产精品一区二区久久精品涩爱 | 成人免费ā片在线观看 | 青草福利| 国产一级高清毛片 | 久久不色 | 欧美综合国产 | 国产98在线传媒麻豆有限公司 | 99er热精品视频 | 4438全国成人免费 | 又大又黄又粗高潮免费 | 国产欧美一区二区三区久久手机版 | 一区在线视频 | 久久久久.com | 亚洲欧美综合在线观看 | 免费A级毛片无码鲁大师 | 国产猛男猛女无遮无掩 | 日韩欧美一二三区 | 国产精品91久久 | 日韩精品视频免费在线观看 | 激情亚洲图片激情亚洲小说 | 欧美一区二区视频免费观看 | 国产亚洲精品久久久999密臂 | 亚洲成人精品女人久久久 | 在线观看黄色 | 乱人伦中文字幕 | 91网站链接 | 久99久热只有精品国产女同 | 少妇蹲下买菜露出毛 | 无码人妻精品中文字幕免费时间 | 91黄色影视 | 99久久这里只有精品 | 成全免费高清观看 | 国产午夜鲁丝无码拍拍 | 欧美又黄又嫩大片a级 | 男人的天堂免费网站 | 欧美黄视频 | 国产精品有码 |