各位請幫忙分析一下!
我遇到這么一個問題,關于伺服的:用1N的PLC控制一臺富士的W系列0.4KW的伺服電機。
假如PLC正高速向伺服發脈沖,突然斷電,重新上電后我怎樣準確回原點(伺服無記憶)
1,我如果在每個掃描周期都執行MOV d8140 到斷電保持寄存器。然后在程序中用初始化脈沖從斷電保持寄存器中讀到8140中,來識別現在的位置,這樣行不行?
我自己認為保持寄存器中的數目會少與實際所發脈沖數,同樣也少于伺服接受的數目,換句話說,PLC認為走了1000個的距離,而實際上走了1002個的距離。斷電次數多了,誤差會累積的,影響精度。
2,使用回原點指令。ZRN
但是我有疑問。
首先,ZRN中只指出了發脈沖的輸出點,并沒有方向信號,通常用脈沖控制伺服,我們還要給私服方向信號的,既然沒有方向信號,那私服知道往哪個方向轉才是回原點??
在這,回原點ZRN中用的是近點信號,回原點的過程中,近點信號經歷了從OFF到ON,此時慢速運行,然后,從ON變為OFF,私服尋到近點信號變為OFF后的第一個Z相信號就停止了,即認為這就是原點。

請各位高手幫助分析一下,我的1和2是否正確,以及正確的回原點方法是什么???
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-31 19:02
樓上,我說的斷電是指意外情況,
我也不想斷電的,沒辦法,
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-01 07:36
樓上,是需要回原點,可是在1中,我的脈沖數會丟失,無法準確回原點

主站蜘蛛池模板: 亚洲综合久久精品无码色欲 | 久久99精品久久久久子伦 | 久久婷婷五月综合尤物色国产 | 国产极品av在线 | 国产精选污视频在线观看 | 就去吻亚洲精品欧美日韩在线 | 日本一级二级三级久久久 | 色窝窝亚洲AV网在线观看 | 天堂一区二区在线 | 国产精品亚洲А∨天堂网 | 中文精品一区二区三区四区 | 中国女人一级毛片 | 国产学生系列一区二区三区 | 绝顶高潮videos | 久久国产一片免费观看 | 亚洲xxxx3d| 91精品国产色综合久久不8 | 18国产免费视频 | 99精品视频在线免费播放 | 欧美精品久久久久久精华液 | 亚洲毛片欧洲毛片国产一品色 | 亚洲天堂中文字幕在线 | 欧美色道 | 欧洲一区二区三区在线 | 色婷婷亚洲六月婷婷中文字幕 | 日本少妇春药特殊按摩3 | 91导航在线| 一体道色综合手机久久 | 精品国产香蕉在线观看 | 亚洲成AV人最新无码不卡短片 | 一级免费黄色免费片 | 嫩草在线视频WWW免费看 | 国产欧美日韩一区二区图片 | 久久久久久国产精品免费播放 | 成人性生交大片免费看好 | 91一区二区三区在线 | 久久久精品久久久久久 | 亚洲射逼 | 国产伦一区二区三区视频 | 夜夜操狠狠干 | 欧美精品综合A片在线观看 免费女人高潮流视频在线观看 |