引用
引用第1樓13642077586于2025-09-26 10:33發表的 :
將1.14那個選擇成扭矩模式就可以了,扭矩設定是在750報文的第一個附加扭矩值給的,直接控制扭矩不安全,弄不好飛車,一般是速度環飽和扭矩限幅?茨阌檬裁碢LC可以直接控制通訊報文也可以工藝對象
試出來了,但是我有個問題,為什么只用扭矩減少和扭矩正負限,速度這幾個參數,單單伺服不帶負載測試是可以控制扭矩的。
應用到實際場合之后 ,設置正負限,扭矩減少,和速度之后,扭矩是可以控制,但是速度提不上來,夾爪伺服有個減速機 1:15的。只有把扭矩減少這個參數提高后速度才能提高。
請教下這是什么原因 控制字47F 伺服軟件監控報文,參數都正確寫入了,但是速度就是提不上來。在300轉左右。