非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,F(xiàn)FU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-09-20
查看neafar22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-14 16:14
2*4是指2根電纜電纜并起來當一根用嗎?我們公司還有一個問題,就是領導不樂意買用量少的粗電線,叫我們用幾根小電線并起來當一根用。
引用
引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-09-20
查看neafar22的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-15 20:43
圖片:
引用
引用第4樓fczxjh于2024-01-15 11:25發表的  :
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。
.......

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-09-20
查看neafar22的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-01-15 20:52
引用
引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。

網上不是有種說法空開是保護電纜的嗎,用多大的空開就要用對應的載流量的電纜嗎,要不有燒線的風險。
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-09-20
查看neafar22的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-01-16 21:36
引用
引用第7樓fczxjh于2024-01-16 09:11發表的  :


總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。

多謝指教

主站蜘蛛池模板: 少妇丰满大乳被男人揉捏视频 | 中国极品少妇 | 天天草天天干天天 | ririai66在线视频观看 | 丝袜人妻一区二区三区网站 | 日韩第一区| 成人免费网站 | av永久免费在线观看 | 国产成人日日夜夜 | 中文字幕在线不卡播放 | 久久66| 巨爆乳中文字幕巨爆区巨爆乳无码 | 色狠狠色婷婷丁香五月 | 我趁老师喝醉脱她胸罩小说 | 国产AV国片精品无套内谢蜜臀 | 日韩一本之道一区中文字幕 | 亚欧成A人无码精品VA片 | 国产一区二区三区美女在线观看 | 国内啪啪| 亚洲大片| 免费的成人毛片 | 中国熟妇videosexfreeXXXX片 | 最新av免费观看 | 韩国国内大量揄拍精品视频 | 国产在线www | 久久er这里只有精品 | 成人自慰女黄网站免费大全 | 国产麻豆a一级毛片爽爽影院 | 亚洲Ⅴ国产V天堂A无码二区 | av色在线观看 | 一本色道精品久久一区二区三区 | 国产美女一级做受老师 | 久久九九日本韩国精品 | 麻豆123| 姑娘第6集在线观看免费播放 | 免费看逼视频 | 超碰tv | JZZIJZZIJ在线观看亚洲熟妇 | 国产欧美日韩网站 | 国产精品日产三级在线 | 曰韩在线 |