anl1984
級別: 探索解密
![]() |
之前沒有用過1500,有個項目客戶指定要用1500的PLC,項目大概情況是現場有50多個測試工站,每個工站有對應的控制點位,數據采集,但是項目預算有限,所以想用一個1500的CPU通過以太網通信走MODBUS-TCP協議連接現場50多個站點,現場50多個站點采用國產帶網口的PLC,獨立控制每個工站的邏輯控制,數據采集,主站的1500只負責實時去下面每個工站讀取采集到的數據,下發開機、停機命令。這樣的方案可行嗎?另外如果可行的話主站的1500是不是只需要電源加CPU就可以了,不需要再擴展IO模塊那類了。 請大神們指點一下。謝謝! |
|
---|---|---|
|
anl1984
級別: 探索解密
![]() |
開機、停機命令只給一次。運行中會有一個18位的卡號數據回傳,以及一個測試結果數據回傳。這樣也不行嗎? |
|
---|---|---|
|
anl1984
級別: 探索解密
![]() |
18位的卡號放置在9個16位的數據存儲地址中,另外運行結果還有3-4個16位的數據存儲地址,一共大概12-13個16的地址。也就是D0-D12中的數據需要傳輸。 |
|
---|---|---|
|
anl1984
級別: 探索解密
![]() |
客戶知道要求用一個1500的PLC。沒辦法。這個工況還有其他什么低成本的方案嗎? |
|
---|---|---|
|
anl1984
級別: 探索解密
![]() |
每個站的工作節拍時間大概5分鐘。也就是5分鐘內把這些數據上報上去就可以了。 |
|
---|---|---|
|
anl1984
級別: 探索解密
![]() |
沒有明白大概的意思。。。用modbus網關也只是將目前方案里現場PLC的數據轉成以太網跟1500連接?用自帶網口的國產PLC,走MODBUS-TCP不一樣嗎? |
|
---|---|---|
|
anl1984
級別: 探索解密
![]() |
就是遠程IO的成本太高了才想其他辦法實現這個功能的。 |
|
---|---|---|
|