有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
陸國慶
luguoqing
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 7405 點
下載積分: 48741 分
在線時間: 857(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2025-05-12
查看陸國慶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 11:15
120KW軟啟動控制電機和220KW變頻器控制電機比差不多是1:2,這么大系統變頻器工頻運行一定時間后,還沒有達到設定值系統會再增加一臺水泵,水泵啟動有個時間才能達到穩定狀態,在軟啟動水泵啟動過程中,系統檢測到壓力升一定值PID動作,220KW變頻器電機降頻,當220KW變頻電機輸出功率達到50%時,系統會停止軟啟動電機,變頻電機快速升頻維持系統壓力。

主站蜘蛛池模板: 奇米四色影视 | 亚洲永久精品国语字幕 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 蜜臀网站 | 狼人伊人久久 | 免费无码国产裸体 | 亚洲乱妇老熟女爽到高潮的片 | 波多野结衣一区二区三区 | 亚洲一区二区三区视频在线 | 久久夜色精品国产欧美 | 欧美无玛 | 视频在线三区 | av高清在线 | 国产亚洲三级 | 免费看免费看A级长片 | 欧美日韩午夜影院 | 99视频国产精品 | 蜜臀网av | 无码欧美一区二区三区 | 国产二区久久 | 成人精品aaaa网站 | av在线看片 | 全职猎人1999 | 亚洲中文无码av永久伊人 | 日本一二三区在线观看 | 亚洲国产99 | 超碰7777 | 亚洲国产精品午夜在线观看 | 欧美日韩一区二区三区在线观看视频 | 免费成人小视频 | 日本乱码卡一卡二新区不卡 | 国内精品在线观看视频 | 熟睡中被义子侵犯在线播放 | 97人人超碰国产精品最新O | 在线观看片a免费观看岛国 久久久人妻无码A片一区二区三区 | 国内黄色网址 | 乱肉aa偷伦视频 | 欧美人人超人人视频 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久老司机 | 国产黄频免费高清视频 | 亚洲美女视频在线观看 |