目前有個消防泵控制柜,系統控制用到了西門子PLC,分為就地和遠程,遠程好處理,通過PLC啟動,現在就是糾結的是手動怎么控制,手動啟動信號要不要進入PLC?因為是消防泵控制,是星三角啟動,手動啟動不進入PLC的話,就要加時間繼電器。進入PLC可以用PLC里面的時間繼電器比較方便 ,現在的問題是擔心PLC如果出現故障或者DC24電源出故障,整個系統手動自動都不能使用。到底手動要不要進入PLC控制,那種比較好點,進入和不進入還要什么優缺點,大家幫忙分析下,或者有類似圖紙參考下更好!非常感謝!! |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
![]() |