建控電
野蠻其體魄、文明其精神!
級別: 論壇先鋒
![]() |
各位師傅: 今天遇到一個很奇怪的問題,1個三軸平臺。一個0.75KW和兩個0.4KW伺服電機,伺服電機帶動同步輪,另一個同步輪帶動模組(不是絲桿) 走位置模式,程序手動正反轉時,電機就一頓一頓的,來回擺動,就算松開手動按鈕,伺服電機還是來回擺,然后過了一會就報警。 懷疑伺服扭矩不夠,然后用手轉動同步帶,發現很順暢的就可以用手轉動同步帶和模組。 懷疑是這種同步輪機構方式原因導致的,但機構說他這才方式很成熟的。 后來加了減速機,三個軸都加了減速機,問題解決了!但還未找出真正的原因。 求專家幫忙分析一下,謝謝! |
---|---|
|
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
![]() |
圖片:
![]()
因為電機設的齒輪比是1000脈沖轉一圈,所有我手動時頻率就是1000puls/s,沒有超出上限! 程序如下,伺服ON打開后,手動正反轉,用得相對運動! |
---|---|
|
建控電
野蠻其體魄、文明其精神。
級別: 論壇先鋒
![]() |
10000脈沖一圈也設過,但跟精度有關系。現在是電機一頓一頓的。不知道什么原因! |
---|---|
|
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
![]() |
您好,為什么這種機構要減速機啊? 可以講解一下嗎,也可以讓別人了解一下,少走彎路!這種情況很少見! |
---|---|
|
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!
級別: 論壇先鋒
![]() |
沒加減速機前,我把剛性和慣量比調得很大了。電機嗡嗡響,可以免強帶動負載走,但靜止時,電機響聲很大。 感覺調參數的方式已經修正不了了,后來加了減速機! 其實我就是想知道為什么要加減速機,是扭矩不夠,還是負載慣量大?電機扭矩大于負載慣量,就可以走動了嗎? |
---|---|
|