圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 日本最大色倩网站WWW | 久久久久国产亚洲日本 | 在线免费黄色 | 精品一卡2卡三卡4卡免费网站 | 寡妇性视频免费高清播放器 | 欧洲性xxxxx| 一级片性生活 | 日韩在线看片 | 久久国产精品99国产精 | 91豆花精品一区 | 爽妇色啪网 | 欧美网站一区二区 | 少妇人妻偷人精品视频 | 免费污污网站在线观看 | 亚洲欧美日韩成人高清在线一区 | 久久久69 | 四虎国产精品永久在线 | 毛茸茸xxxx免费视频 | 偷偷干夜夜拍 | 国产区香蕉精品系列在线观看不卡 | 一二三四视频在线社区中文字幕2 | 久久精品国产亚洲AV忘忧草18 | 久久精品国产一区二区三区肥胖 | 日本一区中文字幕 | 俄罗斯美女肛交内射WWWC〇M | 国产亚洲精品久久久久久禁果tv | 精品护士一区二区三区 | 国产成人精品免费久久久久 | 国产一级av毛片 | 污污视频在线免费观看 | 一区二区在线观看91在线 | 久久久噜噜噜久久人人看 | 中文字幕亚洲色妞精品天堂 | 中文在线天堂网www 被公侵犯中文字幕无码 | 免费一级特黄毛片 | 中文字幕国产精品一区二区 | 亚洲一级毛片色视频 | 免费播放的av无码 | 日本成人黄色 | 一级二级三级国产片 | 中文字幕_第2页_高清免费在线 |