bigluo
級別: 家園常客
![]() |
確切的說,是第一次做電熱管控制。 4條22KW,380V的發熱管,還沒看到貨呢。 有以下問題: 1. 根據網上的計算方法,單條電熱管的電流是33A,對嗎? 2. 選用3相,40A的SSR,應該沒問題吧。 3. SSR是就這樣裝在電箱內,還是要加散熱器? 4. 貌似電熱管也有星型和三角形接法?普通應用,應該用三角形吧? 5. 最后,如果可以的話,推薦幾個國產的SSD品牌? 謝謝大家! |
---|---|
|
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
1;33A應該是4根電壓是220V、總功率是22KW的發熱管星型接法的電流。 2;樓主的表述讓人理解認為是功率是22KW,電壓380V的發熱管。電流應該是58A。 3;功率這么大可以考慮選擇使用SCR(電力調整器) 4;SSR可以考慮三菱、陽明。 5;國產的有希曼頓(他家好像只有單相的,客戶使用過) [ 此帖被dmh在2016-04-22 08:31重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|