17701241504
級別: *
![]() |
一臺電腦上集成多個系統的Intouch畫面,每個系統都是使用的AB PLC。在正常使用時,電腦上只有Intouch畫面在運行,沒有任何通訊軟件運行,并且電腦里面RSlink也沒有安裝,請教下這是怎么實現的。 這臺電腦是中控的一臺進行集中控制的,每個系統自身單獨也有兩臺上位機進行監控,使用的軟件都是Intouch 10.0版本。 |
---|---|
|
hkl-007
級別: 探索解密
![]() |
兩臺計算機之間intouch的通訊。 INTOUCH 1#是連接現場PLC設備的機器, INTOUCH 2#是通過TCP/IP連接INTOUCH1#,去讀取數據的機器 Intouch 1# 的訪問名的設定 訪問名:intouch1 節點名: 應用程序名:modbus 主題名:plc1 Intouch 2# 的訪問名的設定 訪問名:intouch1 節點名:intouch1的計算機IP地址/計算機名(如果沒有是動態分布ip地址的話) 應用程序名:view 主題名:tagname 經過測試,沒問題。如在1#intouch建立TAG名:abc_1地址是300050,則在2#intouch 建立變量名abc_1地址是abc_1;即2#變量名的地址是1#的變量名,要保證是同一數據類型。 最好保證兩臺計算機的用戶名和密碼是一樣的 |
---|---|
|