7.5KW的臺達變頻器帶動11KW的變頻電機,運行一分鐘不到出現PHL(三相電源缺相報警),電流由11.3左右上到48,然后變頻器一下子炸了,請問這是什么原因引起的?把變頻器馬達線拆掉啟動不會就報警PHL
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5190 分
在線時間: 329(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2025-07-22
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-12 11:43
" 不談以小帶大,就這個過程來看;運行1分鐘說明已完成啟動過程,期間沒有報故障證明加減速及啟動電流應該在7.5KW指標內,運行至11A然后升到48,這個過程有二個現象,1;緩慢上升到48A,這時變頻器應該保護動作,如不動作只能說明這個變頻器本身就不是好鳥。2;由11A急速上升到48,(電機堵轉,電機匝間短路,線路短路),這種情況就算你11KW變頻或更大也難免炸模塊或整流橋。
   配置不當并非此事件的主要因素,大不了顯示減速過載.對待問題我們只有認真分析與探討,"

贊同44樓說法,補充一點
3,電機有一相斷路,缺相造成電流瞬時達到48,IGBT承受不了擊穿燒毀
夜游神

主站蜘蛛池模板: 午夜精品一区二区三区福利视频 | 欧美激情一区二区在线 | 免费精品国偷自产在线2020 | 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 色欲色香天天天综合网WWW | 涩涩亚洲乱码精品 | 久久久久久久久久久97 | xxx69在线观看 | 色狠狠av一区二区三区香蕉蜜桃 | 成年性羞羞视频免费观看无限 | 国产情侣自拍小视频 | 穆斯林少妇xxxxx潮喷 | 亚洲成人精品在线观看 | 性迷宫在线 | 偷拍女人私密按摩高潮视频 | 天天色成人综合网 | 秒播无码国产在线观看 | 亚洲男男自慰网站gay | 绯色av一区二区三区在线观看 | 美女很黄很黄免费 | 天天躁夜夜躁狠狠综合 | FREE性欧美媓妇喷水 | 好吊日好吊操在线 | 中文一区一区三区高中清不卡 | 亚洲av无码日韩av无码伊甸园 | 爱如潮水3免费观看日本高清 | 好看的一级毛片 | 天天干天天爱天天 | 在线观看麻豆传媒 | 国产精品最新免费视频 | 视频二区在线观看 | 国产欧美日韩另类色视频云霸 | 日本少妇ⅹxxxxx视频 | 中品极品少妇xxx | 美女啪啪一区二区三区 | 日韩国产精品久久久久久亚洲 | 天天躁狠狠躁 | 综合激情五月丁香久久 | 久草网址 | 精品97国产免费人成视频 | 亚洲乱码国产乱码精品精小说 |