如圖片,一個24V經過轉換開關接通一個電磁閥,我只畫出來一部分電路;
現在我司的老電工和電氣工程師測量出來的電壓如下:
1.AB之間斷開時,測量AB之間的電壓時15.3V, B對GND的電壓時9.1V;A對GND是24V;
大家說說這正常嗎?
2.電磁閥的內阻一般有多大? 我們是很小的一個電磁閥; 切換開關斷開時,我測量AB的電壓應該是24V才對,但是老電工說不是;
3.我認為問題是AB之間的切換開關雖然斷開,但是AB之間的絕緣電阻不夠大,導致在斷開時24V流進A,B,電磁閥,GND; 這個時候拿萬用表去量B端電壓有9V; 問題的根源在于切換開關絕緣電阻不夠大;
4.但是老電工和電氣工程師不同意我的上述觀點,大家看看是不是我說的對面?他們認為是線路問題,查了一個下午也沒個結果
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-04-28
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-19 11:46
換一種方式看問題可能會達到意想不到的的效果和說服力。那有沒有考慮過測量電流呢?如果實際確實是按你圖示的,那只能說明你的萬用表存在問題,比如電壓檔內阻變小。如果有電流就說明你的論點成立,事實勝于雄辯。

主站蜘蛛池模板: 在线观看欧美日韩国产 | 日本毛片高清免费视频 | 99久久亚洲精品视香蕉蕉v | 精品亚洲国产成人AV | 领导在办公室含我奶头小短文 | 天天躁狠狠躁 | 亚洲毛片网站 | 亚洲尤码不卡AV麻豆 | 欧美一区二区免费观在线 | 久久2018 | 中文字幕av一区二区三区人 | 国产精品久久高潮 | 韩国一级无码免费精品视频 | 欧美性猛交99久久久久99 | 性高潮久久久久 | 日本做暖暖影院免费视频大全 | 不付费看污软件片 | 性一交一乱一精一晶 | 成人高潮免费视频 | 人与野鲁xxxx毛片 | 国产精品二区三区在线观看 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 爆操极品尤物 | 哺乳一区二区久久久免费 | 97在线观看免费观看高清 | 青青久操视频 | 久久精品国产亚洲AV麻豆 | chinese勾搭videos| 国产a免费一级视频 | 成人av一二三区 | 午夜精品成人福利 | 91成人天堂久久成人 | 久草网在线观看 | 成人免费视频无码专区 | 九九九国产精品九九九九 | 亚洲日本青草视频在线怡红院 | 日本肉体裸交XXXXBBBB | 亚洲天堂资源网 | 国产aⅴ爽av久久久久 | 香港a毛片免费全部播放 | 国产精品18久久久久久vr |