開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
acer666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 632 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-05-01
最后登錄: 2017-08-16
查看acer666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-04 23:08
今天剛好在更換 FX2N 換成 FX3U

FX3U (輸入側)
S/S 輸入共同點      24V 內部正電壓    0V內部負電壓
多了一個 S/S接點,其實在跟使用者說你可以使用PNP 或是 NPN來運用

S/S接0V =>輸入共同點是負電壓。X0~Xn接上正電壓
S/S接24V =>輸入共同點是正電壓。X0~Xn接上負電壓

FX2N (輸入側)
沒有S/S輸入共同點,因為它已經被規定好了
所以沒有pnp方式來運用
COM內部負電壓  24+內部正電壓
FX2N的COM,不是指輸入共同點是負電壓,它只是供應負電壓而已
而輸入共同點的電壓是正電壓

提供給你,我今天遇到的

因為我用FX3U系列,而少使用FX2N
一開始我也是誤以為FX2N的COM是輸入共同點,就很開心的給它接上 0V,而X0~X17都給它接上24V
PLC通電之後,輸入信號燈沒有一個是亮的
上網查了一下是我接錯
更換正負電壓之後,正常使用 : )

如有任何錯誤,涵請前輩們用力鞭策指正    謝謝各位

主站蜘蛛池模板: 久久视频在线观看免费 | 天天干天天干天天干天天干天天干 | 99精品久久久久 | sese国产| 午夜男女爽爽影院a片免费 亚洲三区在线观看无套内射 | 亚洲加勒比无码一区二区 | 视频在线播放 | 国产高清-国产av | 一区二区三区在线观看免费 | 97超碰超碰久久福利超碰 | 老汉色av影院 | 色综合久久精品亚洲国产消防 | 欧美一区在线视频 | gay男生露j打飞j视频网站 | 热99热| 911亚洲精品第一 | 国产超碰人人做人人爰 | 久在线精品视频 | 国产精品久久久久久久久久久小说 | 一区二区色 | 一级黄色国产视频 | 久久国产香蕉视频 | 亚洲第一区欧美国产综合 | 美丽的姑娘免费播放影视大全 | 亚洲日韩乱码中文无码蜜桃臀 | 久久久久久久综合狠狠综合 | 国产成人在线免费观看视频 | 亚洲精品国产品国语在线 | 国产成人乱色伦区 | 少妇无码太爽了不卡视频在线看 | 极品色在线 | 粉嫩一区二区三区 | 国产乱AⅤ一区二区三区 | 色眯眯av | 小明久久| 久久国产a级久久美女毛片 精品国产1 | 在线观看一区二区视频 | 扒开双腿疯狂进出爽爽爽视频 | 精品少妇的一区二区三区四区 | 夜色99 | 少妇无码太爽了不卡视频在线看 |