大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
日后再說
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 512 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-04-12
最后登錄: 2014-02-27
查看日后再說的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 21:03
(將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位)。能不能具體一點,最后這句不知道怎么實現。比如有8臺泵,有手動有自動,自動加泵時,如何跳過手動控制的泵,每臺自動運行的泵要求順序啟動。新手,請賜教
[ 此帖被日后再說在2013-04-13 21:10重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 夜夜爽妓女8888视频免费观看 | 四虎永久在线精品视频 | 亚洲色婷婷综合久久 | 五月丁香六月综合缴情在线 | 人妻大战黑人白浆狂泄 | 国产一区二区在线不卡 | 国精产品一码一码三MBA | 亚洲AV无码一区二区三区网址 | 天天摸日日添狠狠添婷婷 | 午夜激情福利视频 | 黑人久久 | 波多野结衣绝顶大高潮 | 国产免费一区二区三区播放 | 日韩成人一区 | 亚洲国产av无码精品果冻传媒 | av二区在线观看 | 亚洲无码久久久久久久 | 婷婷在线视频免费播放 | 中文字幕亚洲欧美另类 | 性一交一乱一伦一色一情丿按摩 | 亚洲综合成人婷婷五月网址 | AV中文字幕一区人妻 | 色婷婷久久综合中文久久一本 | 黑人狂桶女人高潮嗷嗷叫小说 | 88xx成人免费观看视频库 | 亚洲中文字幕美腿 | 亚洲成网| 中文字幕线观看 | 国产免费看av大片的网站吃奶 | 国产欧美在线高清 | 在线观看一区 | 中文字幕_第2页_高清免费在线 | 国产精品VA无码一区二区 | mm1313亚洲国产精品一区 | 国产精品乱伦日本 | 我我色综合 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀 | 欧美成人影院亚洲综合图 | 久久艹免费视频 | 91精品老司机久久一区啪 | 青草青草久热国产精品 |