路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
![]() |
公司設備改造,裝配工接控制電路時用2個單P空氣開關作為L(zhǎng).N線控制電路總開關(兩個單獨的1P空開),有著必要嗎?本人覺得爛費,即使要也是一個2P開關。 還有,大家覺得用空開好呢還是保險好? |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
220V控制電路如直接由外電源來,只要1P斷L線即可。如220V控制電路由380/220隔離變壓器來,就用2P來斷開2根線。 2個1P來斷LN線不安全,萬一只斷N線容易出事故。這是我一般做法。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|