fuznzen
級別: 工控俠客
![]() |
我需要用臺達變頻器(VFD055B43A)實現如下功能:使電機有正反轉,有快慢兩種速度。快速頻率為40HZ,慢速為10HZ。外部端子是不是用:FWD-DCM、REV-DCM、MI1-DCM、MI2-DCM。問題是相關的參數有哪些?如何設定? |
---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
頻率指令選擇面板上的數字操作器控制,運轉指令選擇外部端子控制 參數2.00=00 參數2.01=01 參數2.02=00 快速40用面板來設定,慢速10用多段速5.00指定 ![]() ![]() 其他參數自己看著辦 |
|
---|---|---|
|