樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:29
目前來看是你的變頻主泵在備用泵啟動后沒有減速,原則上講備用泵啟動,主泵可以停止了,但是還需繼續調壓,所以實際就是一個低轉速的等待備用泵穩定后進行調壓。

主站蜘蛛池模板: 国产精品探花在线观看 | 丰满妇女做a级毛片免费观看 | 蜜臀av网址 | 亚洲高清国产拍精品熟女 | 日本一本色道免费视频 | 国产A∨国片精品白丝美女视频 | 亚洲成人伊人 | 综艺向的生活第六季免费观看 | 亚洲精品久久久中文 | 精品国产九九 | 亚洲欧美在线综合图区 | 国内一区二区三区在线观看 | 精品久久久久久久久久香蕉 | 91探花国产综合在线精品 | 日韩免费a级片 | 少妇被爽到高潮在线观看 | 午夜一区二区视频 | 久久国产乱子伦免费精品无码 | 欧美在线免费观看一区 | 亚洲国产成人久久综合同性 | 日本高清www | 把少妇弄高潮了www 少妇和子乱视频 | 国产成本人片免费A | 久久久久人人 | 亚洲视频日韩 | 麻豆av在线免费看 | 国产女人被狂躁到高潮小说 | 亚洲精品一区二区无码夜色 | 中日韩在线 | 欧美熟妇丰满XXXXX裸体艺术 | 久久人妻无码中文字幕 | 久久艹欧美 | 黑人欧美一区二区三区4p | 久久99精品久久久久久动态图 | 7777偷窥盗摄视频 | 亚洲精品久久久狠狠狠爱 | 欧美日韩国产a | 靠逼国产 | 小视频免费在线观看 | 成r视频免费观看在线播放 美女免费视频黄 | 后入内射国产一区二区 |