請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 17:03
建議改變壓力傳感器的位置,不要安裝在主泵的管道上。這樣測出來的壓力不是系統真實壓力。
樓主留言:
壓力傳感器在總出水管上。

主站蜘蛛池模板: 国产精品丝袜久久久久久消防器材 | 日本在线观看视频一区 | 五月婷精品在线视频 | 亚洲成aⅴ人片久青草影院按摩 | 精品五夜婷香蕉国产线看观看 | 日本色视频 | 国产九九久久99精品影院 | 亚洲性夜色噜噜噜在线观看不卡 | 99久久这里只有精品 | 天堂黄网 | 狠狠干很很操 | 91国内在线观看 | 国产l精品国产亚洲区久久 aaaa少妇高潮欧美大片 | 国产精品午夜福利在线观看地址 | 国产精品无码久久av嫩草 | 国产人妖在线播放 | 国产九色在线播放九色 | 日韩国产欧美精品 | 久久精品国产99精品亚洲 | 精品久久久久久中文字幕人妻最新 | 日韩精品人妻系列无码专区免费 | 中文字幕人妻日本无码 | 91av成人 | 午夜看片 | 国内精品久久久久久久久 | 日本高清视频www685yy | 蜜桃视频最新网址 | 无码avav无码中文字幕 | 欧美77| 国产精品久久久久久亚洲调教 | 国产一卡二卡在线 | 99精品在线免费视频 | 福利小视频在线观看 | 精品无码国产日韩制服丝袜 | 91挑色欧美 | 真实国产普通话对白乱子子伦视频 | 国产免费av片在线观看播放 | 精品人妻无码一区二区三区蜜桃 | 日韩av免费网址 | 午夜高清影院 | 91亚州|