免费国精产品自偷自偷免费看_在线看片成人_www.77伦理bt.com_特级黄色一级片_免费夜色污私人影院在线观看_国严精品久久久久久亚洲影视

sxinrukawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 206 點
下載積分: 461 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-01-10
最后登錄: 2023-08-24
查看sxinrukawa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-23 15:19
在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1468 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后處理

主站蜘蛛池模板: 玖玖在线精品免费视 | 亚洲高清视频在线播放 | 老司机午夜免费福利视频 | 久久婷婷麻豆国产91天堂 | 四虎影视国产在线视频 | 国产一级毛片a | 国语对白清晰精彩 | 国产一区二区三区日本在线观看 | 亚洲日韩成人无码不卡 | 成人福利片在线 | av网站不卡| 少妇大叫太大太深受不了 | 性少妇与黑人videoxxx | 亚洲欧美在线综合图区 | 熟女少妇a性色生活片毛片 国产导航在线 | 亚洲色偷偷综合亚洲AV伊人蜜桃 | 性迷宫免费观看 | 欧美a级理论片 | 日韩黄色一级毛片 | 中国一级a毛片 | 老司机福利在线免费观看 | 日本精品视频 | 亚洲暴爽AV天天爽日日碰 | 久久成人国产精品入口 | 一区二区不卡视频在线观看 | 网站一区二区三区 | 一本无码人妻在中文字幕免费 | 国产v精品成人免费视频400条 | 日本高清视频在线 | 第一136av福利资源导航 | 在线视频亚洲精品 | 亚洲一区二区三区毛片 | 免费又黄又爽又猛的毛片 | 新tube8xxxxx| 亚洲黄色小说视频 | 精品无码国产日韩制服丝袜 | 亚洲精品一区二区三区在线 | 久久网免费 | 双腿张开被9个男人调教 | 天天看夜夜操 | 久久国产一片免费观看 |