前幾天在外調試項目時,遇到這樣一個問題 。有一個單相電機同步電機 采用電容移相式 來實現正反轉 由于客戶現象比較簡陋 也不知道是哪個人做的設備 沒有接中間繼電器中繼 電機反轉的那一路的PLC觸點燒壞 導致PLC一上電(不管有沒有運行) 電機反轉 我用萬用表量一下PLC輸出端子 已經燒壞(短路) 然后我把這一路改到PLC另外一路上 重寫PLC程序 上電 問題解決 運行反轉2次后 PLC點再次燒壞 最后把這一路加上中間繼電器中繼 最終問題解決 但是我沒有明白 為什么有一路不容易壞 另外一路卻這么容易呢? 還有在電容大小選擇時要注意什么呢 根據電機的什么參數來計算還是?
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2025-05-10
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-08 16:11
如果是交流接觸器建議在線圈兩端并一個滅弧器,可延長PLC點的壽命。加直流中間繼電器擴大觸點容量在驅動接觸器比較靠譜,在直流中間繼電器線圈兩端接一個IN4007的二極管作為虛流二極管也能延長plc輸出點的壽命(針對繼電器輸出類型的PLC)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gsj791898717) 熱心助人
  • 溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
    全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手

    主站蜘蛛池模板: 人人插插 | 日韩一级黄色 | 国产资源精品在线观看 | 国产又黄又爽无遮挡不要VIP | 国产一级片一区 | 四虎在线网站 | 狠狠操五月天 | 中文字幕中文字幕在线 | 亚洲午夜精品A品久久 | 成人高潮片免费视 | 亚洲国产一区二区三区精品 | 91久久精品久久 | 欧美黄色一级在线视频 | 成人免费日韩 | 116美女极品a级毛片 | 久久精品成人无码观看 | 正在播放露脸一区 | 亚洲区视频在线 | 亚洲一区二区三区四区五区xx | 伊人久久在 | 看黄色片视频 | 欧美激情一级片一区二区 | 国内成人av | 黄色一级片免费播放 | 国产乱人伦AV麻豆网 | 日本精产成人免费视频 | 97久久久 | 国产精品久久久久久久久污网站 | 99久久精品免费精品国产 | 成人信息集中地欧美 | 国产自91精品一区二区 | 强奷乱码中文字幕熟女一 | 91深夜福利视频 | 久久婷婷激情综合色综合俺也去 | 狠狠干很很操 | 高清性做爰大片免费视频 | 女人精96xxx免费网站p | 色狠狠一区二区三区香蕉 | 日韩一区二区不卡 | 九色91九色porny永久 | 亚洲精品国产第一综合99久久 |