前幾天在外調試項目時,遇到這樣一個問題 。有一個單相電機同步電機 采用電容移相式 來實現正反轉 由于客戶現象比較簡陋 也不知道是哪個人做的設備 沒有接中間繼電器中繼 電機反轉的那一路的PLC觸點燒壞 導致PLC一上電(不管有沒有運行) 電機反轉 我用萬用表量一下PLC輸出端子 已經燒壞(短路) 然后我把這一路改到PLC另外一路上 重寫PLC程序 上電 問題解決 運行反轉2次后 PLC點再次燒壞 最后把這一路加上中間繼電器中繼 最終問題解決 但是我沒有明白 為什么有一路不容易壞 另外一路卻這么容易呢? 還有在電容大小選擇時要注意什么呢 根據電機的什么參數來計算還是?
hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-10 12:48
你是用繼電器的PLC直接帶動電機?重來沒有敢怎么用PLC。都是用繼電器進行轉換,不管是。PLC的輸出端一般就能帶動幾安的負載。電機反轉的時候,肯定會產生很大的電流。所以燒壞點很正常撒。用PLC接固態繼電器進行控制是不錯的選擇。

主站蜘蛛池模板: 亚洲日本香蕉视频 | 亚洲AV无码兔费综合 | 91精品在线免费视频 | 国产精品视频内 | 中文字幕一区二区三区四 | 在线视频观看欧美日韩免费 | 免费久久视频 | 97国产超碰在线 | 欧美成人资源 | 久久亚洲Aⅴ无码精品色午夜 | 三级日本 | 欧美日产欧美日产国产精品 | av一级在线| 欧美亚洲国产日韩精品播放 | 亚洲另类自拍小说图片 | 亚洲综合色婷婷在线观看 | 濑亚美莉av番号大全 | 麻豆伦理视频 | 精品无码久久久久久国产 | 国产天堂久久 | 狠狠人人| 色五月丁香六月欧美综合 | 仙武帝尊动漫在线观看 | av中文字幕亚洲 | 在线观看无码AV网站永久免费 | 精品国产一区二区三区四区在线观看 | 成人av一区二区亚洲精 | 久久6免费视频 | 国产A∨国片精品白丝美女视频 | 久久久综合亚洲色一区二区三区 | 久久综合射 | 精品免费在线视频 | 成人免费视屏 | 青青草成人在线观看 | 黄瓜视频成人在线观看 | 成人在线视频亚洲 | 亚洲理论片在线观看 | 久热导航 | 国产日韩精品视频一区二区三区 | 美女大BXXXXN内射 | 奇米手机在线视频 |