級別: 論壇先鋒
![]() |
![]() ![]() 最近給個客戶做了套設備, 在客戶那里搞驗收都搞了二個月, 剛驗收回來 第二天客戶打電話來說 電柜燒了...... 不知道哪們朋友見過燒得這么厲害的..... 等 我們到現場的時候,已經燒得血肉模糊了,哪里還能看出是什么東西引起的......... [ 此貼被232497244在2008-04-13 08:34重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
![]() |
最近在唐山安裝調試了一套加酸裝置。就一個柜子,控制兩臺電機都是0.37KW,還有儀表電源。 我總電源線用的是1.5平方的,怎么算也戳戳有余了,可監理說現在的線都不夠他所標的線徑。讓我 換跟粗的線。我把合格正給他看,他硬說線不夠使用。我怒氣上來了說“那我還要用千分尺量一下, 一根線的直徑,通過S=3.1415926*(D/2)2 算出一根的面積,再乘總根數。才知道合格不合格”監理 從此對我特別照顧,我每干一樣活,他就站在我的旁邊,等我干出不符合規范的活,讓我返工。沒辦 法,白天干不出活,只好晚上干。慘哪!后來給了他點好處,他就再也不過問了。講出來讓大家引以 為戒 |
---|---|
|