有人知道西門子MM430變頻器PID自動控制需要修改哪些參數么?急用。 |
---|---|
|
453317226
級別: 探索解密
![]() |
恒壓供水: BOP作為壓力給定,模擬量通道2接壓力反饋信號(比例參數需現場調試) P700=2 控制命令 端子 P701=1 5#端子作為啟動信號 P756.1=2 反饋信號為電流信號 P1000=1 頻率給定源BOP面板 P2200=1 使能PID P2253=2250 PID目標給定源于面板 P2240=X 用戶壓力設定值的百分比 P2264=755.1 PID反饋源于通道2 P2265=5 PID反饋濾波時間常數 P2280=0.5 比例增益設置 P2285=15 積分時間設置 P2274=0 微分時間設置(通常需要關閉) |
---|---|
|