今下午去郊區一朋友家,天空閃電就漏電開關跳,下雨時沒有跳,反復出現九次閃電都發生,求哪位指點如何解決
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-18 20:20
大樓的接地電阻過大,
打雷是云層向大地放電的自然現象,越高的建筑越容易被閃電擊中,這就是為什么建筑物都要做接地的原因,接地線把閃電直接引入地下,從而減小閃電對建筑物的損壞。一般建筑物接地電阻要求都在2歐以下。電阻過大在被閃電擊中的時候不能完全把電流完全引入地下,那么建筑物上的感應電壓就會很高,使漏保跳閘。
我們知道漏保的原理是:從火線流出的電流必須經過零線流回去。
火線和零線同時穿過同一個電流互感器,這樣就互感器二次側的電流為0
如果漏保后面的線路有接地的地方,那么互感器的二次側就會產生電流,經過三極管放大后驅動跳閘機構使漏保迅速跳閘。
當然,漏保生產廠家各有各的技術,但大致原理相同,有些漏保是帶過壓保護的,就是防止感應電引起跳閘。
自己的事情自己做.

主站蜘蛛池模板: 午夜精品久久久久久久99热 | 久久久久影视 | 亚洲国产中文字幕 | 黄色A级国产免费大片 | 四虎影库久免费视频 | 国产奶水四溅在线观看 | 视频一区精品 | 国产黄色大全 | 欧美人与动性XXXXX杂性 | 国产乱配视频免费观看 | 国产一级毛片国语普通话对白 | 日本一区二区三区国色天香 | 欧美成人一区二区 | 亚洲精品久久无码老熟妇 | 台湾十八成人网 | 欧美一区精品 | 最近高清中文在线观看国语字幕7 | 毛片全网站 | 日本免费三片免费观看东热 | 国产aⅴ丝袜一区二区三区尤物 | 国产一区二区免费在线观看视频 | 年轻的朋友hd | 日韩三级影视 | 熟妇人妻一区二区三区四区 | 91福利站| 亚洲综合精品一区二区 | 天天操天天干天天爱 | 国产福利一区二区三区在线观看 | 在线观看视频免费一区二区三区 | 国产色一区二区三区 | 国产精品黄片 | 欧美深夜视频 | 公和我做好爽添厨房中文字幕 | 亚洲春色αV无码专区在线播放 | 成年人av在线免费观看 | 亚洲精选一区二区 | 成人无码一区二区片 | 蜜臀色欲AV无码国产精品 | 亚洲国产一二三区 | 国产a一级免费视频 | 麻豆性生活 |