樓主  發表于: 2008-02-29 12:10
圖片:
按圖接了個回路,行程開關帶正反轉。熱繼電器是正泰的NR2型。上面有一個試驗用的STOP按鈕,無

論是正轉或反轉按STOP后,故障燈都不亮,元器件都是好的。為什么會是這樣?
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-29 13:14
圖片:
引用
引用第1樓zyfzxh于2008-02-29 12:26發表的  :
你的故障燈是通過熱繼電器的觸點控制的,只要馬達不過載是不會亮的

我是做電控柜的,做完柜子調試,只需看接觸器是否動作,NR2型熱繼電器上STOP就是在沒有馬達

時,手動讓他過載用的。至于REST按鈕也按過的,總之操作上是沒有問題的,元器件也是好的,可能

是原理上有問題,但是我說不上,請高手們能從原理上分析。后來把熱繼電器換到停止按鈕后面功能

就實現了。
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-01 18:53
引用
引用第4樓雪花飄飄于2008-02-29 14:39發表的  :
那你的熱繼電器上的STOP按鈕能起到手動過載的狀態嗎?(這種熱繼電器沒用過,無法下結論)

   

按照我的第二張圖接能起到手動過載的作用
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-03-01 18:56
引用
引用第5樓yangjunhua于2008-02-29 15:16發表的  :
我問一下,你在按下stop后,接觸器是否斷開,正反轉指示燈是否還亮著?從圖上看是不管你的正反轉控制電路是否正確,只要按下stop后,故障指示燈都應該會亮,也就是熱繼常開只要通就應該會亮,故障指示燈回路與你的控制系統沒有關系,你說把熱繼換過之后就可以實現了,我覺得是原來你的故障指示燈回路線沒有接好或接觸不良! 以上只是個人見解.

按下stop后,接觸器始終斷開,正反轉指示燈一直亮著
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-03-01 19:32
我想是否存在觸點競爭的問題
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-03-05 13:21
引用
引用第13樓ajan于2008-03-04 15:38發表的  :
按下NR2的停止按鈕只斷開NC,對NO無影響,松開停止按鈕則NC復位。如第一圖,按下停止按鈕,正反轉指示仍亮,故障指示不亮。第二圖,正反轉指示不亮,故障指示還是應該不亮。

如需動作測試,揭開活動蓋,用螺絲刀按動TEST按鈕,NC觸頭斷開,NO觸頭閉合,指示窗能看到黃色標志露出,如為露出則為自動復位狀態。第一圖,按下TEST按鈕,正反轉指示亮故障指示亮,第二圖,按下TEST鈕,正反轉指示不亮,故障指示亮。

TEST按鈕才是測試用的。

多謝ajan,仔細研究了我的問題,你說的太對了,我當時發貼時出了錯把STOP當TEST了,但是我操時

是用的TEST,第一圖按正轉或反轉后,按下TEST按鈕,正或反轉指示還亮,故障指示不亮,即正反

轉的接觸器不斷開。第二圖時就達到了預想的效果了。即正或反轉指示滅,故障指示亮

主站蜘蛛池模板: 亚洲伊人无码一区二区三区 | 亚洲国产成人A精品不卡在线 | 未满十八18禁止午夜免费 | 黄色免费大片 | 欧美美女一级片 | 毛片av网站| 蜜臀av在线一区二区三区 | 啊好大好硬好涨h视频 | 久久综合久久伊人 | 四虎网站最新地址 | 狠狠躁夜夜躁人人爽天天古典 | 四虎影视亚洲精品一区二区 | www中文在线观看 | 亚洲日本综合 | 伊人久久大香线蕉综合四虎小说 | 亚洲日韩精品A∨片无码加勒比 | 亚洲成人二区 | 亚洲欧美一区二区三区色吧 | 亚洲日韩精品无码专区加勒比☆ | 欧美成人一区在线 | www一级毛片 | 午夜精品久久久内射近拍高清 | 国产伊人一区 | 国产精品大片wwwwww | 亚洲欧美在线综合图区 | 在线21国产传媒精品A片 | 亚洲成人国产 | 噜噜噜噜av夜色在线 | 偷拍超碰| 欧美肥老太牲交视频 | 偷偷碰偷偷鲁免费视频 | 激情在线播放 | 久久精品香蕉视频 | 51免费看成人啪啪片 | 国产成人亚洲精品无码影院BT | 久热精品免费视频 | 99爱在线 | 婷婷五月六月激情综合色中文字幕 | 亚洲欧美综合网 | 成人高潮一区二区三区 | 久久性插 |